山特UPS电源不能自动切换的官方修理价格为1400元到2100元,山特C1KUPS电源不能自动切换维修价格在1500元左右,除此以外,山特C1KUPS电源维修价格在1500元上下,不能自动切换测算费用、UPS电源更换组件费用、不能自动切换修复费、不能自动切换检测费用等费用在100到200元不等,其次,山特UPS电源根据维修故障不同,如不充电、换电池组、不能自动切换、不供电等问题,不能自动切换测算费用也不同。
山特UPS电源维修正规标准收费
当开关不能正常工作时,请先按复位按钮,看故障是否排除,然后检查主备开关的进线、二次采样线是否正常,接头是否松动或虚线连接。以下是排除常见故障时的参考。
1、连接电源的自动转换开关不动作,控制器灯不亮。可能的零件。
12、检查保险丝的保险丝芯是否熔断。解决方案:
1、检查断路器进线端是否脱落,如脱落,重新连接。2对于3极ATS中性线,将其连接至中性端子。三。更换保险丝2、连接电源自动转换开关不工作,
控制器灯可能亮起:
1自动转换开关未设置到自动位置。2自动转换开关延迟调整时间过长的解决方案:
1、自动转换开关的自动/手动开关在手动位置,B型控制器的自动开关灯不在自动位置。2当自动转换开关处于自动切换不恢复或互为备用状态时,
不能切换到主电路,如果需要切换到自动切换和自动恢复状态,则应在电源灯处于状态时调整拨码开关和控制器的设置
1 a.电源过压B.电源线接触不良C.控制器故障2、电源灯闪烁,蜂鸣器报警解决方案。
1、重新调整进线电源电压2、检查进线电源是否有断相或虚接现象,
有无牢固连接,包括自动转换装置的采样线,
3、插入控制器插件或更换控制器,
2 4、
,开关再次与中性线连接的原因可能导致开关再次与中性线连接跳闸2、使用中自动转换电器断路器跳闸的解决方法:1、如果塑壳断路器因运输原因跳闸,手动重新扣合后自动转换为自动状态时,应同时按复位键。2自动转换电器的塑壳断路器在使用中跳闸时,
首先检查断路器的负荷情况,如果是短路引起的跳闸,应先消除短路现象,然后进行手动或自动转换。短路故障排除后,不允许手动或自动转换,容易造成二次短路或人身伤害。
2过载跳闸时,首先检查电气设备的负荷,
同时检查ATS所用塑壳断路器的额定电流是否能满足负荷。否则,应尽量更换塑壳断路器,否则断路器会频繁跳闸,造成断路器动、静触头烧损,影响供电系统。
5、控制器工作灯正常,ATS不切换插头控制器不工作。解决方案:
1、如果开关正常,请正确连接面板指示线。2拔下A型或B型控制器的插件,重新插入,待插件完全插入后进行测试。
3 ATS控制器可能因现场电压超压或其他原因而损坏。更换相同规格的控制器
山特C1KUPS电源不能自动切换故障解析
ups电源可以自动切换的,那样做主要是为了给出满足用户实际使用需求的功率,一般是要求比官方给出的功率额定值低上20%至100%左右就够了。选用ups要根据用户配置的UPS电源和计算机型号选择相应的功率,一般来说随机功率在1015w左右都可以接受的,同时功率越大,系统调节越稳定可靠性也越高,对电网的影响也越小。
山特C1KUPS电源不能自动切换故障处理方法
本文网址: https://www.taoweixiu.com/question/1e7nrryo.html
我来回答